基本信息:Siemens Simovert 交流变频器,订货号6SE7022-6EC61-Z G91,工厂编号ZYUD0157500129;图中损坏的大板编号为6SE702W-6EC84-1HF3,475475902304,ERZEUGNISSTAND:G;制动单元6SE7018-0ES87-2DA1,制动电阻6SE7018-0ES87-2DC0。
问题:图中电阻发热导致烧坏变频器主板
详细资料:该变频器为连铸机拉矫机使用,变频器通过Profibus-DP网络与S7-400 PLC相连接,网络上有多台同样的变频器以相同线速度运行,保持连铸坯匀速拉矫。电机为进口7.5KW西门子标准电机,带西门子减速箱。生产中正常频率约40Hz左右。正常生产中图中的电阻有时发红,就像烧开水的电阻丝一样红,但变频器无报警,直到板子烧坏后才报F002!迄今为止同样的原因已经烧坏6台。运行电流约11A左右。烧坏时,PLC中的拉矫力正常,约90-110KN。怀疑该批变频器有质量问题!请解释该电阻起什么作用?什么情况下会发红?它是变频器内部的制动电阻吗?但是制动单元和外接制动电阻并无报警啊?