回复:一个调节阀存在于不同的两个回路中!

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-06 11:57:50

1楼

1.按照LZ的提供的工艺方案,应该使用串级回路来实现,即被控变量是蒸汽流量,通过调节阀门来实现,而控制变量是温度和压力;多变量耦合的回路使用单回路是无法实现的;
2.LZ的锅炉和汽轮机是热电厂的工艺吗?
3.如果是热电厂的工艺,我觉得关键在于汽包水位的控制,而蒸汽流量通过单回路控制即可(通常来讲,蒸汽流量应该是在汽轮机侧进行控制的)。对于出口压力和温度只作为一个监视值即可。因为出口蒸汽流量的控制关键是通过汽包内产生的蒸汽的。因此汽包内的压力和温度才是控制的关键。
4.对于汽包水位的控制,要考虑给水流量,蒸汽流量的。这是一个典型的汽包水位三冲量(汽包液位,给水流量和蒸汽流量)的串级PID调节。