回复:关于LOGO模拟量输入输出的内部值,请教!

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-06 18:14:34

1楼

单就检测来说的话,仪表变送器等变送过来的信号确实对应的是0-最大值,从实际信号来看就好理解了,如4-20mA水压变送器,规格是0-1000Pa,那么4mA对应的是0Pa,而20mA对应的是1000Pa,而程序里面4mA对应的是2V,设想在外面加只500欧的电阻就是这个道理,即2V(200)对应的是0Pa,10V(1000)对应的是1000Pa。