就是在S7-200里面建立1个子程序,就是简单的启动-自锁-停止 IN:启动和停止,
OUT:输出。
在主程序里调用2次这个子程序,当第1个I点闭合,2个输出Q都闭合了。
现在这个原因我已经知道。
我在300里用FC块建同样的程序,然后在OB1里也是2次调用,就不会出现上述的情况,我想问下是什么原因?是因为S7-200子程序中的局部变量接口和S7-300中的FC块的形参接口的读取方式不一样吗?