quote:以下是引用禾好在2014-05-06 11:22:54的发言:
先看一下S120的调试手册,介绍的比较详细。
然后设置好编码器参数后:
1.P1300=20或0(假设是以前已经调过了),运行各速度,监控R61。看一下转向和速度比例是否正确。
2.对于编码器反馈的精度也要予以重视,也就是说楼主如果要求速度控制精度为1%,编码器的精度就不能低于0.3%,否则很难通过控制进行矫正。
3.设置P1300=21重新优化,静态和动态以及调节器参数(这个调试手册有)。
就OK啦。
有个问题,绞车应用,带抱闸吧,抱闸不动作不就是“堵转”吗?楼主怎么处理这对矛盾的呢?
首先谢谢大侠,我们用的S120不带抱闸功能,单绞车运行是没有问题的,双绞车运行时就有一台报堵转,后来我把P2175都改成0了,这样双绞车在钩速不超过0.4m/s时就能用了,后来我问调试的人,他说我不应该改2175,应该调P1752,双绞车高速制动报堵转主要是由于绞车漏电流,编码器绝缘性不好造成的,根治还是要换编码器。