你的意思是说:1S-0.5bar ;2S-1bar;......12S-6bar吗?要是这样用阀吧,PID就不要想了。你在12S内的压力如此变化,要达到快速实现并且稳定的话,可不简单啊。

嗯,你说得对。1s-0.5bar 2s-1bar..........12s-6bar
PID不能用吗?我现在不知道怎么办,我刚开始学s7-300/400编程、
我本身是做传感器的德国公司

这与编程没关系,而是你这个控制不好实现。如果你的压力和时间是线性的,比如1S-0.5,1.5S-0.75.这个好做,如果你是1S时0.5,然后稳定1S,到2S时跳到1bar,然后再稳定1S。。。那就很难了