回复:这是什么故障?

mengquanshui

  • 帖子

    3406
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-07 14:54:48

4楼

quote:以下是引用白果在2013-12-07 22:15:26的发言:
不是很清楚LZ的描述:
1、比较一下离线/在线程序是否一致;
2、修改过FC50,下载了吧?“...但是今天却无法再次修改块...”这句话什么意思,离线无法修改所有块?
3、报警FC10有非法命令(点击Help On Event看看有什么线索),是否调用FC50产生?备份后用一致性检查看看;

FC10有非法命令是因为在 FC 50 中调用 的 块 FC 10 中有个 M 中间变量超出 314 C的 范围,将M 点地址小于 M255.0 就行