G120变频器报F30017故障,手册上没有

已锁定

佳亮

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-06-15

普通 普通 如何晋级?

G120变频器报F30017故障,手册上没有

2552

1

2014-05-07 16:52:07

我公司有一台22KWG120变频器报F30017故障,手册上没有找到故障原因,请各位帮忙分析一下,谢谢了!
G120变频器报F30017故障,手册上没有 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。