物理接口一样,都是DB9头,RS485接口。 你和PLC通信中间的是转换器,比如将USB转换成RS485信号或者将RS232转换成RS485信号。正常来说200的使用标准485接口在软件里选择PC/PPI都可以通信。
编码器的脉冲看你编码器的信号类型,要是并行输出就接到I点就可以,有多少个位就需要接多少个点,如果是AB正交编码器只要在程序里做好高速脉冲计数器,记得AB正交的话好像接I.0.5I0.6. 如果是差分信号最好转换下再接入