你这种情况的应用有问题了。因为你是在电机转速很低的时候,力矩可控。但是很遗憾,MM440在无编码器应用时,5Hz以下采用的是V/F控制,此时的力矩不可控。所以你会感觉电机的输出力矩很大(微转时)。

解决方案,要么采用有编码器反馈的转速控制,此时的力矩只要转速超过1Hz,就是可控的(限幅值起作用)。或者干脆在此状态将控制字的使能关闭。让电机自由滑行。然后再将使能置1,继续前行。