你的意思是说:1S-0.5bar ;2S-1bar;......12S-6bar吗?要是这样用阀吧,PID就不要想了。你在12S内的压力如此变化,要达到快速实现并且稳定的话,可不简单啊。

嗯,你说得对。1s-0.5bar 2s-1bar..........12s-6bar
PID不能用吗?我现在不知道怎么办,我刚开始学s7-300/400编程、
我本身是做传感器的德国公司

这与编程没关系,而是你这个控制不好实现。如果你的压力和时间是线性的,比如1S-0.5,1.5S-0.75.这个好做,如果你是1S时0.5,然后稳定1S,到2S时跳到1bar,然后再稳定1S。。。那就很难了


1S-0.5bar 2S-1bar 3S-1.5bar……这就是时间与压力线性关系呀!
时间每+1S,压力+0.5bar,如此递增,时间到12S时压力递增至6bar……
慢慢考虑,工艺上如何实现这样的控制。
如果用PID虽说可以实现,但是压力不会很准确。
PID编程思路如下:
1、做1Hz脉冲计数,计数预设值为12;
2、压力变送器为PID取样比较;
3、PID设定值每1个脉冲+0.5bar

最直接的办法就是实际测量。用比例阀测出压力对应的位置,做开环。他这个系统做闭环不现实。连着12个跃变SV,每个的间隔时间只有1S,很难啊

亲,可以实际测量。如果做开环控制,那就需要在比例电磁阀入口处加稳压阀在6Bar,然后用4-20m信号测每个mA实际所对应的Bar,但是间隔只有1s,你觉得编程思路是怎么样的了?