quote:以下是引用澹澹在2014-05-07 22:00:34的发言:
现已用PI控制调节振动频率输出,初步调试中,只是空载运行,到客户现场才可以加料调试。暂时没发现问题。
同时也用模拟量斜坡函数发生器调试过,发现有缺陷,函数发生器调整的振动频率目标值不能根据实际频率(温度)随时变化,只能通过计算或者其他方式得到一个计算值(即人为给定值)。如果这个值不能恰好使得磨粉机电流达到额定值,那么输出频率会不断的需要调整而无法达到稳定。
所以最终采用PI调节来控制振动频率的输出。
设备还没调试完,等调试完成后再分享下我的成果。先谢谢各位前辈的指导!
在振动场合,负载变动很大,而前面方案中的模拟函数发生器给定的又是定值,肯定不会适应现场的条件,只能用PI控制器了。而带载时的情况和空载情况是完全不同的,因为设备的工作频率未知,很难说LOGO!的参数能否最终满足要求。只有在现场调整控制器的反应时间,最好用示波器对输出与控制信号进行检测,作为调整PI参数的依据。
看了一下,甫哥用异步脉冲触发器的方案可以调整斜坡函数发生器的参数,这是一个很好的思路,可以学习尝试。
大家能够出的思路都提供了,祝调试顺利,期待您的好消息!