回复:一个神秘现象后面的秘密──RND指令执行出错的原因分析

ktissot

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    276
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-08 17:29:00

9楼

输入2147483647.0的时候,在plc中只是当成2.147484e+009来处理了。
在plc中,输入的real(浮点格式的数据)并没有完整的进行处理,当大到某个程度的时候,就会有进和舍。
所以在大到一定程度的时候,转换会出现误差,甚至转换不成功。
比如输入2147483647.0的时候,计算机就当成2.147484e+009,明显超过dint格式的数据范围。因此转换不成功,or和os位置位。
由于浮点数据格式的这个特点,所以会出现这个情况。