我遇到情况有点类似,也就是6RA70显示的励磁电流值是正确,如11.4A /50*100(按%显示),但实际的励磁电压超过额定电压,这显然是出了故障,大部分电动机是低于额定电压,(但上海南洋电机厂的电机,接近额定电压),这种情况下,必须停机检查。一般情况下是电机的励磁绕组出了问题,另外电流采集回路出了问题。无论哪种情况,最有效的办法是限制触发角,特别是电机的励磁电流远小于装置的额定电流,先计算触发角,然后留点余量,限制。我遇到情况是绕组对地了,由于是不接地系统,但不能完全绝缘,一部分电流从大地回到变压器,这样检测的电流小于实际电流,这样闭环作用下,电压就高于额定电压。