发布于 2005-02-25 12:50:51
0楼
一般流量都是模拟量的4~20mA,流量变送器的单位都是t/h或者m/h等等。如果时间单位不是的话,只要将7200.0更换成可以代表一个扫描周期的能够对应的流量信号就可以了。比如说是(吨/分)那么只要将7200.0换成120.0就可以了。这是根据变送器的信号选择的。以小时位单位是常用单位。瞬时量我的不需要在这个程序块中显示,我的pv就是瞬时流量信号。如果是脉冲信号要使用另外的程序来完成。原理就是统计在一个扫描周期内的脉冲个数,然后乘以每一个脉冲对应的流量值。最后的这个值就相当于我的pv,然后将它加上acc后再回传给acc。即acc=acc+一个扫描周期的流量。