用STEP7 5.5SP2+PROTOOL6.0SP2+PDIAG5.3SP6(硬件 S7-400 V5 CPU ,OP270 6寸屏profibus通讯,系统 win7 32位) 尝试做一个多语言的项目,实现中英文报警消息显示,消息为ALARM_S 类型,编辑完成后程序内触发报警位,用CPUMessages 看到的中英文报警消息都是正常的,但在OP上英文是正常的,中文乱码,STEP7内组态的消息内容为“中文故障信息”(编码:D6D0CEC4B9CAD5CFD0C5CFA2),OP显示为“治拐邢”(编码:D6CEB9D5D0CF),用编码软件查看,发现规律如下:OP上显示的是将组态的信息的ansi编码隔一个字节舍去后再按ansi解码后的信息。分析问题可能是出在PROTOOL软件解码或OP屏解码上,不知道该如何设置来解决,有没有哪位大侠碰到过类似问题,请指点。