quote:以下是引用Dgtle在2014-05-08 15:35:27的发言:
1.西门子新推出的S7-200 Smart,集成一个以太网口和一个串口,但是从以前网上查到的资料看,这个以太网口不支持PC access,但是最近呢从网上看到的例子和一些人的回复,有一些S7-200 Smart和PC Access的通信成功案例,所以现在很迷惑,现在的S7-200 Smart道理能不能和PC Access通信上,如果可以的话,具体是怎么实现的?
2.从目前的成熟案例看,S7-200和PC Access通信是比较稳定的,但是前提是使用串口线或者网线将PC和PLC连接,但是现在无线网络普及,能不能通过无线网和PC Access读取PLC的数据,就是,将PLC 和无线路由相连,然后利用笔记本的无线网卡,使用PC access读取PLC的数据。
这个实验目前还没做过,但是不知道有没有做过这个实验的高手,这个方案可行么?
根据西门子的回复:
(1)西门子官方没有推出适用于S7-200 Smart的PC Access,但是西门子的工程师说确实有通信成功的案例,但是,这些成功的案例没有得到官方的认可,也就是,通信连接稳定与否,能够保持通信多长时间,这些都不好说,不推荐使用到工业系统方案中。
(2)无线通信的方案从理论上是可以的,西门子官方解释是,无线通信时基于一种协议,一般来说工业级的无线路由器是支持这种通信的,但是,如果要使用一般的家用路由器,路由器能否支持这种协议不好说。