回复:Smart Line模块母排电压过压超过800V

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-10 16:48:59

3楼

可以试试这样:
SLM不给使能,用电炉子作为输入限流电阻,直接用IGBT内部二极管缓充电,然后启动电机,看报不报欠压。欠压是正常的,是电阻数值大造成的。如果报过压,电机后面可能有拖曳的动力,把电机拆开轴试试就可以了。