回复:电机由PLC启动后,运行返回信号的问题

高山孤影

  • 帖子

    3520
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-11 07:35:46

11楼

我一般都是通过检测电流信号来作为判断电机是否启动的依据的,可以用一个磁环穿过电机的某一相,用漆包线在磁环上绕20圈,再对输出信号进行整流滤波稳压整流,输入plc的模拟量输入作为判断电机启动的信号。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论