回复:请求帮助,IPC下挂ET200S故障问题!急!!!

看雪001

  • 帖子

    2436
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-11 13:27:27

3楼

看看站组态第二行WinAC RTX的属性,看IF1-IF4是否组态了PN网卡,如CP1616、IE通用网卡等;
如果只是在站组态里看到IE通用网卡,而在WinAC RTX的属性里IF1-IF4没有组态PN通讯,就不能带PN—IO,这种情况只相当于PN的TCP/IP通讯,只能满足PG、OP操作(100ms响应)。
大道至简,知易行难