回复:如何消除编码器电缆的干扰

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-11 16:12:58

64楼

quote:以下是引用gzl1971在2014-05-11 14:34:09的发言:
通过您描述,我认为两点可能。1、屏蔽线不要两端接地,两端接地后会产生电位差,增加了干扰。2、把编码器数据线和动力线分开。

啊?单端接地?这样不行的,编码器的信号电缆一定要双端接地。如果是双端接地产生了电势差,那是你的系统没有按照EMC准则的要求安装布线所导致的。系统的安装等电位比接地还重要呢!