回复:S7-300最多可以有多少路PID控制

看雪001

  • 帖子

    2434
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-11 16:30:02

4楼

可以全部放在OB35里,分成16组(FC100-FC115),每组再若干路PID回路,在OB35中用循环移位指令,分时调用16组,比如先赋值100给指针,OB35中断一次即加1,指针等于116时,赋值100给指针,后面一句CALL FC[指针]即可。
再多回路也可照此处理。
大道至简,知易行难