回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-11 21:31:57

35楼

1、电机带的负载轴为运行机构,(整个系统几吨重,运行机构需克服摩擦力在地轨上运行)轴和运行机构很难脱开,如果带载做动态优化时有超限的可能(况且动态优化如果带载优化的数据就不准了),这就为调试带来了问题。

2、之前的MM440能够利用P1910=3独立进行磁化曲线的测量,而G120看来只有在电机旋转下进行P1960=1才能进行磁化曲线的测量了。

3、运行机构电机会工作在弱磁区,如果不进行磁化曲线的测量,我担心电机到时会不稳定。
No end for learning