发布于 2014-05-11 22:24:12
6楼
采样周期小的控制,如张力控制,有40路就不要选315了,用winac rtx。
315也就是做个温度控制吧,估计有40路模拟量也就是个普通的温度控制,不一定需要用到fb41,功能全语句多,自然就慢了。自己编写个pid,又快又好用。
315的周期中断不只ob35一种,可以把响应要求高的回路放在ob35里,把响应要求低的回路放在ob32里,总之,灵活运用吧,分级、分类控制,再多也有办法,这就是结构化。
真正需要多快的响应,恐怕不只是315的执行周期,连整个300的背板总线都不会够用的。
大道至简,知易行难