回复:S7-300最多可以有多少路PID控制

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-11 22:24:12

6楼

采样周期小的控制,如张力控制,有40路就不要选315了,用winac rtx。
315也就是做个温度控制吧,估计有40路模拟量也就是个普通的温度控制,不一定需要用到fb41,功能全语句多,自然就慢了。自己编写个pid,又快又好用。
315的周期中断不只ob35一种,可以把响应要求高的回路放在ob35里,把响应要求低的回路放在ob32里,总之,灵活运用吧,分级、分类控制,再多也有办法,这就是结构化。
真正需要多快的响应,恐怕不只是315的执行周期,连整个300的背板总线都不会够用的。
大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。