发布于 2014-05-12 08:35:29

3楼

quote:以下是引用shine在2014-05-11 23:57:12的发言:
万用表总有吧?测量电流/电压信号和读到的模拟量值及实际被测量值之间谁没对上,那就可以找出到底是谁出问题了。你这等于现场白去了

还真没万用表,之前客户对故障描述不准备,让我误以为是机械方面的问题,当时把压力传感器拆离机器,也能显示50多bar,那么肯定是传感器的电流值跟模拟量实际值是对不上的了,只是不知为啥