发布于 2014-05-12 09:58:29
8楼
PID需要恒定一个采样周期,因此,为了保证运算效果,都会建议把这种控制放在OB35等周期中断中。但象本楼一样要进行40路的PID运算,如果按一般处理,全部任务在一个周期中断中进行,那么最大扫描周期就会远大于平均扫描周期,公路修得再好也会堵车的。一个部队食堂只能同时提供300人的食物,怎么给一个团的3000人提供食物?就是分时复用。
假如只有一种周期中断可用,就把这个周期设置得尽量短,用“时钟分频”的方式实现分时复用,这种思想可以用在许多“类”似问题的处理。
大道至简,知易行难