回复:G120优化辨识过程,怎么不见磁化曲线的绘制功能了?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-12 11:37:39

37楼

按照您的说法
1、系统默认的磁化曲线也需要在做完静态计算后,另P0340=1来确定?

2、在弱磁下,最长时间达10多秒,(电机额定转速1430rpm,工作最大2330rpm)

3、按照我描述的工艺,您认为此运行机构可在不脱轴的情况下进行P1960=1的检测么(在保证不超限的情况 下)?