回复:跳闸问题?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37218
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-12 16:05:11

7楼

不是功率问题,是启动转矩问题。应该计算如此实际的满载状态全压启动是否能起来?

不过全压启动跳闸,还是说明上口的闸容量小了。7A的额定电流,全压启动的堵转电流应该是50A左右,上口的闸电流是多大的?楼主没说呀。