quote:以下是引用史大光头大胡子在2014-03-24 18:14:32的发言:quote:以下是引用anxiao在2014-03-24 09:11:44的发言:
看这篇文档的第十章:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6596
谢谢,已经看过了,内什么,有更加直观一点的吗?比如有张表列举一下的。我这只有一张标准111报文,还有多问一句,比如知道标准111报文PZD1/STW1/R2090具体含义,写程序时该怎么写呢?默认报文I/O地址是256-259,控制字就写入PQW256,状态字就从PIW256出,那标准111报文的I/O地址是334-357,那具体写入控制字和输出状态字是PQW/PIW几呢?每个报文都是怎么安排的呢?内什么,我知道有点啰嗦,还是希望您能给个详细的解释和资料。谢谢!
这个主要是那个报文的起始地址,起始地址可能有些不同,可以在PLC的硬件组态里可以看到。
比如PLC硬件组态的输出的起始地址是334,到357结束,
那么PQW334就是111报文的STW1,PQ334.0-PQ335.7的每一位跟STW1的每一位对应
PQW336就是对应POS_STW1,
一次往下。。。
一直到PQW356对应最后一个控制字MDI-DEC。
输出的也是一次对应状态字,
ZSW1,POS_ZSW1.........WARN_CODE