那个是travel to fixed stop的,不用管它。
travel to fixed stop是一种允许堵转的应用,比方说,电机控制一个夹具,夹紧物体后保持一定的转矩输出,
电机处于静止状态。

造成F07900应该是"造成F7900报警的话,就只有r1404.7和r2169