回复:电机由PLC启动后,运行返回信号的问题

启善

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    667
  • 精华

    2
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-23

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-05-12 17:19:14

19楼

1、程序里做个2秒的延时判断已足够,是接触器机械卡滞引起烧损的保护;2、若接触器吸合应答点输线过长或交流接触器的前级使用DC24V线圈继电器而没装设续流二极管的情况,建议程序里做个0.5秒的延时好些。