quote:以下是引用popy在2014-05-12 12:59:28的发言:quote:以下是引用Zane在2014-05-12 11:11:50的发言:
抱歉,我基本不用QQ。
楼主还是就在这里讨论吧。
按照你说的参数,经过FB58的自整定,得到P为8.6 积分时间为102秒,微分时间为28秒。超调还是较大。没设置control zone。
control zone 是什么意思呢? 为什么是 10-15度 ? 谢谢
如果control zone 设为10度,则在设定值的上下10度范围内,PID起作用,区域外则开环控制,全开或全关。
在FB58的说明书里,把PID参数与CONTROL ZONE的关系找出来,修正一下你整定出来的参数就OK了