回复:请教modbus轮询驱动器的次序

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-12 21:48:10

21楼

quote:以下是引用yming在2013-08-09 18:09:19的发言:
可以呀。
多台完全靠通讯控制启停是很危险的,也不符合安全规则。因此,必定有安全硬件的控制,这就是硬件的OFF2。OFF2必须先行高电平“撤销”,变频器才允许启动。自然可以利用此功能来确定那几个变频器可以运行啦(OFF2=ON)。对于没有OFF2信号的变频器,即便收到启动信号,也不会动作。
所谓:OFF2必须先行高电平“撤销”,就是说,OFF2命令后到,也不会启动。
何况MM440、MM430还有自由功能块可以自定义启动条件。

我的意思不是说广播要求全部变频器一起启动,而是当全部已经工作的时候,我要求其中一大片的变频器速度,同时降到原来的一半。那么,这一大片的变频器就要同时相应广播的指令。而另一小片的变频器需要“塞住耳朵”