回复:变频器控制水泵转速

我爱周末

  • 帖子

    1464
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:至圣

注册时间:2005-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-13 08:51:43

3楼

1楼的意思是用PLC通讯口协议连接变频器,而楼主的意思是直接用模拟量输出连接变频器。大致的做法是:EM235模拟量输入接压力传感器,模拟量输出接变频器。初始化中,你先设置比例、积分、微分、滤波等参数,然后用模拟量输入通道得到压力实际值,接着让压力设定值和压力实际值根据采样时间做个PID调节。最后,得出的PID值就是模拟量输出给变频器的值。注意:当PID值小于变频下限,让变频下限值代替PID值。