14楼

S120的BLM,由于接线问题电机线接触到端子盒了,整流一启动的时候就报故障。该BLM下接了10几个逆变模块,把逆变模块都断开就能正常启动了,最后一路一路查,查到是逆变输出到电机的线接地了。