两个cpu 400plc下面各有4、5个ET200M,因为cpu之间具体比较远,但是cpu1离cpu2 的ET200M分站近,所以我就把DP线直接接到cpu1上组成了一个DP网络,在网络配置里建立了来两cpu的s7连接,cpu1主动连接。 cpu之间通讯成功,可是cpu2的BF灯隔5、6秒钟闪下,不知道是不是有通讯中断了,会不会连ET200M也通讯中断了,我把cpu1断电后,cpu2就不闪了正常运行,请高手指导下,我那出现了问题,谢谢!
还有就是在网络配置编译时出现了3个警告,说DP网络上的配置可能影响S7通讯,是不是就不能这样做通讯,可是怎么又能通讯上呢?