各变频器厂家定义的都不一样。总线方式、系统结构也不一样。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
我的意思不是说广播要求全部变频器一起启动,而是当全部已经工作的时候,我要求其中一大片的变频器速度,同时降到原来的一半。那么,这一大片的变频器就要同时相应广播的指令。而另一小片的变频器需要“塞住耳朵”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
对于MM4之类的标准变频器,只能通过硬件连接(第二台的给定源自第一台的模拟量输出;其内部BiCo到第一台的给定。如此类推)。
对于新的G120来说,是可以从-从通讯的。即第二台的给定接受(来自)第一台的报文。
对于S120-2来说,因为它是多轴的;所以只需要对CU320-2发报文;而CU可以通过Drive_CLiQ,最多连接64个电机模块(没有同步问题)。
因为没用过
modbus;不清楚是否支持。