发布于 2014-05-13 18:10:28
8楼
quote:以下是引用popy在2014-05-13 13:42:18的发言:
如果control zone 设为10度,则在设定值的上下10度范围内,PID起作用,区域外则开环控制,全开或全关。
在FB58的说明书里,把PID参数与CONTROL ZONE的关系找出来,修正一下你整定出来的参数就OK了
我这里有 温度pid控制功能块FB58使用入门 ,你说的PID参数与CONTROL ZONE的关系 这上有吗? 我看到呢。 我这个超调还是大,pid参数朝什么方向调整呢? 谢谢啊
看原版手册,STEP7下的手册目录中有。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download