quote:以下是引用17362在2014-05-13 20:52:46的发言:
自身的和SMC30一样。HTL、TTL增量编码器和SSI绝对编码器。其他通过Drive-CliQ接入。
矢量模式最多3编码器。
伺服模式最多2编码器。
如果不是高速度、高精度的场合。CU250S-2应该可以。

谢谢yming的回复。
我现在采用的方案是HTL编码器接入端子排做速度环,LEUZE激光作为SSI绝对值编码器接入SUB-D做位置环,最大运行速度最高达160m每分钟,正在实验中,不知是否能成功。