回复:S120中p210设备输入电压的设定

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-14 07:59:16

7楼

我的分析过程是这样的:多传模块如果不接制动单元的话,其过压值根据母线随动还有些道理,也很不充分。因为过压保护实质上是为保护IGBT不被过压击穿,应该是个固定值。作为辅证呢,外接的制动单元是没有通讯线连接到CU的,它无法区别510-720V的直流母线额定范围,只是盲目的电压到达阈限就开始按母线电压高低进行脉宽调制,如果没到阈限就过压了,制动单元就失去了意义。从此推断:过压值不应改变。欠压就不多说了,应该跟着母线额定值变化。
试了一下分析结果,对应的P210=510、600、720,编译下载后看r296(欠压阈限)r297(过压阈限),发现r296是跟着母线电压变化的,r297一直不变,820V。与推断吻合。

给楼主留个禾好夫人闲置的邮箱吧,这样有利于对禾好的监管。water1113@tom.com