quote:以下是引用Zane在2014-05-13 22:38:42的发言:
变压器次级输出0V接地,AO+接Y,AO-接M,你的图纸有问题,信号与交流供电走一个回路了。
另外,模拟量输出,除非对方支持四线制接法,否则没必要接成四线制
是两根线。只是DC0~10V两两短接的。图纸也不应该说有问题,我的输出类型是DC0~10V,西门子楼宇的阀门就这样。DC,AC非隔离,也就是说阀门认为控制信号Y的参考地就是交流供电的G0(AC0V)。所以现在我才郁闷。正泰的变压器AC0V直接对地电压为AC60V以上。AC24V与AC0V之间到是AC24V。但是正泰又不让我AC0V直接接地,说不能接地。没办法我接了零线。但是现在偶尔还会有AC0V干扰输出现象。就是控制变频器的跟控制这种阀门的共用一个模块的情况时,变频器偶尔会停机。