回复:有没有人知道FB中的OPN语句的数据块为什么不能在STAT只能在TEMP

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-05-14 09:35:24

3楼

虽然没看懂版主的回复,但是我琢磨是不是因为FB中变量名的寻址和AR2的初始值相关,所以如果写成OPN DB[变量名]就相当于OPN DB[W[AR2,P#...]],所以行不通,但是可以写成OPN DB[DIW...],这个和AR2的初始值无关。而如果在TEMP里,就相当于OPN DB[LW...],这肯定是可以的