电网电源电压等级440V/60hz,驱动通过西门子变频器使用380V/50Hz电机是可以的。不经过变压器是完全没有问题的(直接使用3AC 380-480V变频器即可)。
需要的工作是到现场重新设置一次:
变频器上DIP开关设置到60Hz;电源电压P0210设置到440V。
380V/50Hz电机参数(P0300-399)保持不变即可。
西门子变频器会按照在国内调试好的原来电机参数运行。