你是CPU315-PN/DP,用DP连接IM151-7CPU,做主从通讯,通过PN口编程。
楼主的编程电脑对IM151-7CPU的访问,属于路由访问。
1. IM151-7CPU的MPI/DP口的初始设置为MPI
2. 要路由访问IM151-7CPU,你得把接口配置为PROFIBUS
3. 以上2点是问题的关键,建议楼主仔细阅读IM151-7CPU的说明书
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download