quote:以下是引用WUDID在2014-05-14 17:30:27的发言:quote:以下是引用Zane在2014-05-14 17:21:56的发言:quote:以下是引用WUDID在2014-05-14 17:18:37的发言:quote:以下是引用Zane在2014-05-14 17:14:25的发言:quote:以下是引用WUDID在2014-05-14 16:48:47的发言:quote:以下是引用Zane在2014-05-10 16:24:18的发言:
呵呵,程序里加上OB82/86/122就可以了
我想描述下我组态的方法,在STEP7中插入两个站,一个是300的,一个是ET200S的,先组态ET200S,在窗口中插入和实际相符的各个模块,MPI/DP选择PROFIBUS,地址我设置的30(根据实验指导上说的30,疑问:可是实际模块上没找到地址的拨码开关啊。)编译保存。然后组态300的 ,同样是在组态窗口插入各个模块,MPI/DP地址 PROFIBUS设置地址为1,在PROFIBUS-DP--Configured Station中找到ET00S挂到DP master上并连接。编译保存。
然后下载在ET200S的组态窗口中下载是无法与IM151-7建立在线连接的,点击工具栏的在线按钮也是提示 无在线连接。在300组态窗口下载硬件组态是可以下载到315CPU的。可是315CPU的SF BF灯是常亮的,ET200S的SF BF灯都没亮,关了ET200S的电源再上电,ET200S的BF灯就常亮了,315CPU这边BF由常亮开始闪烁。
300站中点击在线诊断,151-7的模块信息如下:模块已组态,但不可用,DP从站标准诊断:从DP从站接收到不合理的应答。
我在想,ET200S模块应该不那么容易坏把。怀疑是不是就是DP地址的问题或是我组态的过程有问题,我插入OB82 86 122试了一下,感觉没什么用。仍是无法访问。还请斑竹大人帮忙看看了,先谢谢了!在线等啊!这是我的QQ:295712460!请各位大神赐教!T.T
我怎么感觉你从来就没连上过ET200SCPU呢?151-7CPU的硬件配置下载成功了吗?
没有下载进去 ,通过这种方式一直无法与151-7建立连接。
你用的编程电缆是什么型号?
315跟ET200S用的是PROFIBUS电缆 紫色的那种,上面的参数 UNITRONIC BUS L2/FIP 1X2X0.64 ROHS ART.2170220 电脑跟315的电缆是以太网线。
嗯 想通过这样的方式访问IM151-7。
我这边有一条MPI电缆 型号是KBD.MAX 6ES7 901-0BF00-OAAO 我试着用它将151-7CPU和电脑的CP5611网卡口相连,检测不到可访问的节点,CP5611(AUTO)网络检测不到网络参数,151-7CPU的BF常亮。将IM151-7CPU不接任何通信电缆,BF灯常亮,将MMC卡摘下再试,BF还是常亮的。