我说的写爆EEPROM是说的一个S7 200的PLC,不是说的装置。当然,装置也有类似注意的问题。否则正的反复修改EEPROM,却不知道,那就有可能被写爆。

P1300=19是一种全新的应用。他需要对两个参数同时给定。比如,设定了某个转速后,通过给定独立的电压值,变频器就可建立0-100%扭矩。有关独立电压控制的说明,自己好好看看。他最大的特点就是在低速时,电机输出扭矩可以从0-100%平滑调节。特别是小扭矩的建立。但是运行起来转速设定值和扭矩设定值都要跟上才行。另外最关键的是独立电压不能为0。,

而且,这种控制是V/F控制,注意频率给定与电压给定的线性或非线性关系,不能超越系统的自然特性和规律。