quote:以下是引用aa13123在2014-05-13 22:27:22的发言:
前些日子遇到一个很奇怪的事情,我有台设备原来用P100=3控制,运行中就报故障F012或者F011,检查电机绝缘也正常,更换了电流互感器和CUVC板子也没有好转,实在没有办法就采用P100=1控制,还给运转起来了,但用电流钳表测量三相输出,三相输出电流极其不平衡,有一相比另外一相大100多安培,感觉还是什么地方有问题,无奈就整体下机,送修结果是有一相的一个IGBT有问题,至今也没有明白,如果这台变频器IGBT有问题,在P100=1的时候也应该报同样的故障啊。
不知哪位大侠有何高见?
第一,我认为你提供了一个很好的判别F011故障的方法。 F011故障是电机过电流故障,它与很多可能的原因有关。比如:编码器信号有问题,会报此故障;比如:电机有短路或者接地,会报此故障;现在通过你的经历,如果三相严重的不平衡,也会报此故障。
第二,通过你的描述,间接说明V/F可以比SLVC在更恶劣的条件下运行而不关机。V/F控制环境适应的范围更宽,运行条件不苛刻。