S120的SLM整流单元(电源模块)必须加电抗器吗?

已锁定

十六笔画

  • 帖子

    144
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2010-06-02

普通 普通 如何晋级?

S120的SLM整流单元(电源模块)必须加电抗器吗?

5362

3

2014-05-14 21:07:24

今天遇到个问题,用D445+SLM+功率模块,为什么给SLM整流的时候弹出F6200的报警,显示如图所示




查了下报价故障解释为:
F06200 整流单元:一个或者多个主电源相位故障
信号重要性: -
驱动体 : A_INF, S_INF
反应: OFF2 (OFF1)
应答: 立即 ( 上电)
原因: 一个或几个主电源相位的故障或过压。
故障可能在两种运行状态下出现:
1. 在整流单元接通期间。
测量出的主电源角度偏离了 3 相位系统的常规曲线,无法进行 PLL 的同步。
如果在使用VSM 运行时,VSM 上的相位分配L1、L2、L3 与功率单元上的相位分配不同,接通后会紧接着出现故障。
2. 在整流单元运行期间。
在发现一个或者几个电源相位上出现电压暂降或过压后( 注意 A06205),100 ms 之内出现故障(如可能,参见其它
的信息)。一般在故障信息 F06200 之前至少会出现一次警告 A06205,其警告值会提示主电源故障的原因。
可能的故障原因:
- 主电源电压暂降或者持续 10 ms 以上的缺相或过压。
- 负载端出现过载,达到电流峰值。
- 缺少整流电抗器。
处理: - 检查主电源和保险丝。
- 检查输入整流电抗器的连接和尺寸。
- 检查并修正 VSM(X521 或 X522) 和功率单元上的相位分配。
- 检查负载。
- 出现故障时参见之前包含警告值的警告信息 A6205。
参见: p3463 ( 整流单元,断相检测,电源角变化量)

测了下三项进线电压都很稳定,难道说必须要加电抗器,因为我用的是接触器直接给SLM供电的,只做测试用,求哪位知道或以前遇到过的能指点下,谢谢!