回复:电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决

sbone

  • 帖子

    15
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-15 00:51:42

7楼

quote:以下是引用yming在2014-05-14 12:26:59的发言:
电网电源电压等级440V/60hz,驱动通过西门子变频器使用380V/50Hz电机是可以的。不经过变压器是完全没有问题的(直接使用3AC 380-480V变频器即可)。
需要的工作是到现场重新设置一次:
变频器上DIP开关设置到60Hz;电源电压P0210设置到440V。
380V/50Hz电机参数(P0300-399)保持不变即可。
西门子变频器会按照在国内调试好的原来电机参数运行。

非常感谢大侠的解释,我觉得收益匪浅