1.万用表和模拟量模块虽然都是采集电流信号,但毕竟设备不同,电路板里面的电阻值不同,要想一摸一样,除非万用表和模块都调零点,也不能保证都一摸一样。
2.万用表显示是超量程了,在软件里监控一下模拟量读上来的值,是否一致,在软件里面20mA就应该是最高值,高于20mA的在程序中应该做处理,都是最高值就可以了。